Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Не положили, внутри ФБ, в именах не проходят никакие скобки. Массивы работают.
Тут пишут про внешние переменные. Но скобки в именах это точно дичь.
Кто мешает вместо rPressure_[bar] или rPressure_{bar} , написать rPressure_bar
Пока позволяла среда Owen Logic - именовал, как считал нужным.
Скорее всего, изначально пользовался без скобок, а потом или подглядел или случайно скопировал единицы измерения со скобками.
На этих скобках не строилась стратегия работ. Просто была милая неповторимая возможность... уцелевшая в сетевых переменных...

Возвращаясь к реально насущному вопросу - как ведёт себя новый ПИД для КЗР на краях диапазона оцениваемого положения регулирующего органа (на 0% и на 100%)?
Выдаёт непрерывный сигнал или игнорирует положение и продолжает регулирование?
Т.е. это стоящее обновление или пока лучше обходиться самодельным макросом?