Тема: Запись в ПР-103 целочисленного значения с панели Weintek

  1. #1

    По умолчанию Запись в ПР-103 целочисленного значения с панели Weintek

    Здравствуйте, подскажите как с панели Weintek передать целочисленное значение в ПР-103. В ПР создаю целочисленную выходную переменную с адресом 16384, в панели weintek создаю числовой ввод, отключаю - разрешить ввод, формат данных 16-bit Unsigned, адрес 16385, функция 4х - с ПР все передается в Weintek.

    А вот когда создаю входную целочисленную переменную в ПР с адресом 16384, а в панели Weintek, числовой ввод, разрешить ввод, формат данных 16-bit Usignet, адрес 16385, функцию 4х или 3х, пытался и формат данных менять и то Device No Response, то вообще пустой экран.

    Кто подскажет где настраивать и что где вбивать, буду всем очень благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gkpluh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите как с панели Weintek передать целочисленное значение в ПР-103. В ПР создаю целочисленную выходную переменную с адресом 16384, в панели weintek создаю числовой ввод, отключаю - разрешить ввод, формат данных 16-bit Unsigned, адрес 16385, функция 4х - с ПР все передается в Weintek.

    А вот когда создаю входную целочисленную переменную в ПР с адресом 16384, а в панели Weintek, числовой ввод, разрешить ввод, формат данных 16-bit Usignet, адрес 16385, функцию 4х или 3х, пытался и формат данных менять и то Device No Response, то вообще пустой экран.

    Кто подскажет где настраивать и что где вбивать, буду всем очень благодарен.
    Добрый день.

    Чтобы "входная" переменная в ПР обрабатывалась, цепь с ней должна заканчиваться физическим выходом ПР или сетевой переменной, или энергонезависимой локальной переменной. Попробуйте протянуть связь от этой переменной до выхода ПР, например.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, все заработало. Объявил энергонезависимой переменную.

Похожие темы

  1. ПР 103 и панель Weintek - передача целочисленного значения
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.07.2024, 10:11
  2. Подключение панели Weintek к ПЛК 210
    от Дмитрий М.В. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 22:54
  3. ПЛК 110 и 2 панели Weintek
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 22:02
  4. Чтение целочисленного значения из ПР100 в OwenCloud uint32 или int32.
    от kipiasutp в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 10:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 19:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •