    код шаблона будет исполняться раз в 10мсек, при условии что для задачи цикла шины указано "unspecified", а период вызова задачи с минимальным временем цикла равен 10мсек
    Это верно.

    но сам опрос будет происходить примерно раз в 100мсек?
    Пока будет получаться - то да. По мере добавления slave-устройств (и, соответственно, увеличения общего количества запросов в рамках данного COM-порта) это значение будет увеличиваться.

    Что произойдёт с переменными привязанными к каналам модуля MV110-16D_DN при ошибке связи?
    Сохранят свои значения.

  2. #1632

    По умолчанию

    вопрос может обсуждался, но все же спрошу:
    в чем разница если на панели оператора weintek со встроенным контроллером выбрать для общения с плк weintek built in и codesys v3, если они оба работают через символьную конфигурацию?

  3. #1633
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korben_um Посмотреть сообщение
    вопрос может обсуждался, но все же спрошу:
    в чем разница если на панели оператора weintek со встроенным контроллером выбрать для общения с плк weintek built in и codesys v3, если они оба работают через символьную конфигурацию?
    Это лучше уточнить у техподдержки Weintek или их дистрибьюторов.

  4. #1634
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    686

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от korben_um Посмотреть сообщение
    вопрос может обсуждался, но все же спрошу:
    в чем разница если на панели оператора weintek со встроенным контроллером выбрать для общения с плк weintek built in и codesys v3, если они оба работают через символьную конфигурацию?
    Насчет Вентек-Вентек не скажу, но с ПЛК210 оно крайне стремно работает по Кодесису. Поэтому я бы weintek built in использовал.

  5. #1635

    По умолчанию

    организовывал работу по codesys v3 с другими плк (optimus drive mx308 например) вроде работает адекватно
    просто очень часто возникает вопрос как лучше всего организовать общение между hmi и плк для передачи большого количества данных и для быстрого отклика (например индикация каких-то значений в реальном времени) и кроме стандартных (Modbus tcp, opc ua или протокол codesys) я ничего не знаю, и немного не понятно насколько каждый из них может нагружать процессор контроллера. для работы с шиной ethercat например это критично может быть
    самый оптимальный для себя вариант я нашел это через modbus tcp но с контролем передачи конкретных регистров в конкретных окнах или в конкретных режимах, протокол понятно как работает поэтому контроля больше (в отличие например от символьной конфигурации, которая я не знаю как работает, какие переменные передаются например и с каким интервалом)

  6. #1636

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите. если нужно опрашивать 10 устройств по двум регистрам нужно создавать 20 ФБSerialRequest, если опрашиваю одним, то данные перезатираются2025-09-01_15-08-25.png вот опрос двумя ФБ. вот одним2025-09-01_15-12-32.png

  7. #1637
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bersi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите. если нужно опрашивать 10 устройств по двум регистрам нужно создавать 20 ФБSerialRequest, если опрашиваю одним, то данные перезатираются2025-09-01_15-08-25.png вот опрос двумя ФБ. вот одним2025-09-01_15-12-32.png
    Добрый день.
    1. Достаточно одного экземпляра ФБ
    2. Чтобы данные не "перезатирались", нужно организовать в коде машину состояний.
    Сейчас: у вас экземпляр ФБ в пределах одного и того же цикла контроллера вызывается несколько раз с разными аргументами.
    Надо: делать новый вызов (т. е. отправлять новый запрос) после получения ответа на предыдущий или индикации ошибки

    Посмотрите этот вебинар - в нем рассматривается именно ваша задача:
    https://owen.ru/media/video/webinar_170625

  8. #1638

    По умолчанию

    Добрый день!

    Прошу помочь решить вопрос по реализации управления компрессорной установкой с помощью панели СПК210.
    https://metrolog.group/compressor

    При подключении установки к СПК в ядре следующая запись:
    https://iimg.su/i/IOsfz4

    Соединение панели и компрессорной установки с помощью кабеля USB A - USB B (Производитель утверждает, что это COM порт)
    С панели СПК210-07 требуется:
    1. Задание давления
    2. Отображение давления на экране панели.

    Производитель компрессора предоставил следующий перечень функций управления:
    Параметры соединения: 9600-8-n-2

    1) RESET\r\n
    Сбрасывает плату
    2) WRITE\r\n
    Запись всех настраиваемых параметров в энергонезависимую память
    3) P=?\r\n
    Запрос текущего давления. Возвращается в атм.*1 00 (то есть, для 15 атмосфер вернется 01500).
    4) Запрос параметров
    Pe=?\r\n
    Pd=?\r\n

    Tmp1=?\r\n
    Tmp2=?\r\n
    TIME=?\r\n

    VTG=?\r\n
    5) Установка параметров. Параметр должен состоять из пяти десятичных цифр С ВЕДУЩИМИ НУЛЯМИ!
    Pd=12000\r\n
    Pe=11000\r\n
    6) Pe - (P enable) давление для включения накачки (атмосфер * 100, т.е. 1500 = 15 атмосфер)
    Pd - (P disable) давление для выключения после накачки (атмосфер * 100, т.е. 1500 = 15 атмосфер)

    Tmp1 - (Temperature 1) - Температура с датчика 1
    Tmp2 - (Temperature 2) - Температура с датчика 2

    VOLTAGE - количество глобальных ошибок по срабатыванию защиты по снижению питания (когда при работе прибора напряжение понижалось более 3 раз)
    VTG - (Voltage) - текущее измеренное напряжение

  9. #1639
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Zanger, напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи), чтобы более предметно обсудить вашу задачу.

  10. #1640

    По умолчанию

    Подскажите, возможно ли сделать свое сетевое оборудование в CodeSys, чтобы как и на фотографии, было свое оборудование?
    Screenshot_1.png

Страница 164 из 165 ПерваяПервая ... 64114154162163164165 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •