Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Пробовал ставить и 100 и 200, а больше не имеет смысла - только ещё более тормозит. Скорость увеличить не могу, т.к. на объекте будет много различных помех. Меня вот что напрягает - есть объект, на котором ОПС-сервер (Kepware) собирает по Modbus порядка 400 значений с 25-30 девайсов (9600/1 сек.) и справляется. Уж не знаю как и есть ли там конфликты пакетов, но запаздывание реакции на события нет.

  2. #2

    По умолчанию

    увеличьте до 5-10 время цикла плк.
    когда панель слэйв - контроллер записывает в неё все заведеные для обмена переменные. когда панель мастер - она считывает только переменные, расположенные на активном экране.
    рассмотрите варианты записи значений по изменению или по команде

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •