Тема: Одновременный прием данных по двум UART в панель СП310

  1. #11

    По умолчанию

    А если попробовать как обычно:
    Код:
    Receive(PLC,DataReceiveA,6,1000,10);
    Receive(DOWNLOAD,DataReceiveB,6,1000,10);
    Посылки делать не более 6 байт с периодом не менее 1 сек.
    Что получится? По идее оба буфера получат одну и туже посылку.

  2. #12

    По умолчанию

    Валенок, на оба.

    EFrol, не работает.
    В момент приема попадает одна функция, которая в текущий момент ожидает таймаут 1 сек.
    В итоге получает 6 символов только по одному каналу.
    Представлялось разумным вызывать функцию с коротким таймаутом в надежде на внутренний буфер, чтобы забирать из него данные. Не прокатило.
    Последний раз редактировалось zaurm; 22.08.2025 в 19:08.

  3. #13

    По умолчанию

    А если каждую команду вызывать в разных макросах с параллельным выполнением?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,047

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zaurm Посмотреть сообщение
    .. на оба...
    Т.е. на одной линии висят 4 порта - 2 датчики и 2 панельных?
    (может все и поняли, я - нет)
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.08.2025 в 19:41.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А если каждую команду вызывать в разных макросах с параллельным выполнением?
    В этом сообщении вариант 2 — как раз попытка реализовать Вашу идею.

    Валенок, на одну линию повесить два датчика можно в том случае, если мы используем порт в режиме RS-485.
    В моем случае один порт — один датчик. На два порта (PLC и DOWNLOAD) у меня приходит информация от двух датчиков, каждый датчик на свой порт.

    У меня есть запасной вариант, но не хотелось это реализовывать. У датчиков есть команда, которая позволяет остановить передачу измерений, а потом другой командой можно восстановить передачу. С их помощью можно периодически держать момент передачи пакета от второго датчика близко к середине интервала между передачей пакетов от первого. Из-за неточности (нестабильности) тактовых генераторов датчиков пакеты будут рано или поздно накладываться. Поэтому нужно раз в несколько минут один датчик тормозить и возобновлять его работу в середине интервала ожидания пакета от первого датчика. Это позволит избежать коллизии пакетов и функций их чтения соответственно.

  6. #16

    По умолчанию

    что это за термоядерный реактор требующих таких плясок с бубном?
    если всё это настолько важно, то зачем мучать несчастную панельку, проще всё сделать механизмами любой нормальной скады
    проще эффективно и адекватнее

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Написание небольших программ (скриптов) на «СИ» подобном языке значительно расширяет возможности операторского интерфейса.
    1. есть ли доступ к портам из скриптов?
    2. Собственно хватит ли скорости при работе на скриптах, если это возможно

    In_Da_Cher_A думаю что датчики посылают данные на свою "голову" и при этом надо данные от них принять еще и на панель.
    Отсюда и требования не переводить датчики в режим slave чтобы делать опрос их со стороны СП

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    4 При работе с портом запросы панели дублируются по обоим интерфейсам. Адресация устройств должна быть уникальной на уровне порта.
    5 Доступна работа с COM-портами через макросы, что дает возможность реализации нестандартных протоколов.
    а вот сносочка 4 мне не совсем понятна в описании панели ????

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    1. есть ли доступ к портам из скриптов?
    2. Собственно хватит ли скорости при работе на скриптах, если это возможно
    1. Мне известно о возможности доступа только через вызов функции Receive.
    2. При работе с одним портом все работает чудесно. Получаем нужное кол-во байт, обрабатываем, выводим на экран.
    Для обработки двух портов скорости не хватает. Если бы можно было забирать из буфера данные по прерыванию или просто опрашивая интерфейс, то проблемы бы не было.

    4-ю сноску я тоже не понял. Возможно, речь о modbus-режиме работы, но не уверен.

    In_Da_Cher_A, на самом деле, если бы не требование получать данные от двух источников, то панель для моей задачи подходит идеально. Поэтому проще как раз на панели, а не на «любой нормальной скаде». Весь прочий функционал решается несколькими несложными скриптами.
    И ТЗ в части требований к функционалу написано специально под эту панель (без учета только лишь одного пункта).

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Мне известно о возможности доступа только через вызов функции Receive.
    Суть вызова этой функции у вас был из кода ST ? а я спрашиваю про СИ подобный язык для макросов, даже если он к этой же функции будет обращаться.
    Собственно с чем связан вопрос? для панели указано, что возможна реализация нестандартных протоколов. Имеется 2 порта RS485, как бы предполагается, что на каждом порту может быть два устройства (одинаковых, разных и не с протоколом Modbus)

    Или, заявляя о возможностях, Овен даже не тестировал работу двух портов ? Ведь сделав даже последовательные запросы к устройствам они могут отвечать разными длинами сообщений на порты.
    Последний раз редактировалось melky; 23.08.2025 в 17:02.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Сенсорная панель СП310
    от Jerniks в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2022, 17:44
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 18:29
  4. Прием данных по Com порту
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 14:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •