Герыч
В НУ калибровка делается двумя крутилками - установка нуля (платформа без груза), и диапазон (платформа с эталонным грузом). При пустой платформе выставляем ток 4мА крутилкой "Ноль", кладем половину груза (например), крутилкой "Диапазон" накручиваем 12мА. Зависимость вес\ток линейная.
При использовании ТД калибровку придется прописывать в ПЛК , либо калибровать конфигуратором, отключая ТД от шины.
По Эльхартам. Вариант интересный, есть встроенная калибровка, что серьезно упростит написание программы для ПЛК. С приборами (не тензо) этой конторы работал, вполне достойно.