Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Возьмите готовый блок весовой Тензо-М, с RS485 и обязательно Модбас RTU (можно допом и 4-20 мА) и ПЛК, больше ничего не надо, меньше проблем будет.
При заказе Тензо-М, проконсультируйтесь, укажите все ваши датчики, как и где стоят.
Для 4-20 мА конветрация в блоке SCALE, биб-ка Оскат 333.

Для нестандартных весовых датчиков, все блоки ТД1 ... ТД4 придётся тарировать.
Для измерения веса на движущемся конвейере эти блоки вообще не подходят, для успокоения веса нужно время без движения,
иначе надо динамическое измерения веса.
Понял. Спасибо за хороший ответ. Но вес измеряться будет не во время движения. Вначале высыпается необходимый вес груза на конвейер, при достижении уставки транспортер включается, чтобы разгрузиться