Тема: МВ110 -24. 8АС не работает

  1. #1

    Question МВ110 -24. 8АС не работает

    Проблема такая мв110-24. 8ас не видит датчик, конкретно радарный китайский датчик.
    Радарный подключаю к трм1 и другому прибору, там приборы сразу начинают показывать.
    Сигнал у радарного пасивный, 2хпроводной.

    Нашёл ещё такую возможность, если замкнуть
    на несколько секунд входы Al+ и Al- то мв110 начинает работать и показывает. Но это не вариант, мне каждый раз придётся бегать к шкафчику чтобы замыкать

    Так, ещё у радарного есть панель с настройками, так вот пока не замкнёшь на время те контакты на мв110, на радарном не отображается ничего, тоесть как будто разрыв цепи идёт, проверил, обрыв идёт на мв110, после замыкания начинает работать.

    Мне в общей сложности надо будет 17 радарных установить, к тому же почти всё преобрели и мв110 тоже.

    Что не так с прибором мв110? Может резистор паралельно подключить надо?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алмаз Нафиков Посмотреть сообщение
    Проблема такая мв110-24. 8ас не видит датчик, конкретно радарный китайский датчик.
    Радарный подключаю к трм1 и другому прибору, там приборы сразу начинают показывать.
    Сигнал у радарного пасивный, 2хпроводной.

    Нашёл ещё такую возможность, если замкнуть
    на несколько секунд входы Al+ и Al- то мв110 начинает работать и показывает. Но это не вариант, мне каждый раз придётся бегать к шкафчику чтобы замыкать

    Так, ещё у радарного есть панель с настройками, так вот пока не замкнёшь на время те контакты на мв110, на радарном не отображается ничего, тоесть как будто разрыв цепи идёт, проверил, обрыв идёт на мв110, после замыкания начинает работать.

    Мне в общей сложности надо будет 17 радарных установить, к тому же почти всё преобрели и мв110 тоже.

    Что не так с прибором мв110? Может резистор паралельно подключить надо?
    Вы ток замеряли в цепи датчика?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...643#post468643

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы ток замеряли в цепи датчика?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...643#post468643
    Да, замерил, через радарный выдаёт 4 мА вначале, после запуска уже показывает измеренное значение, тоесть работает без проблем

    Подключил в цепь мв110 , через него не показывает, обрыв идёт именно на мв110.

  4. #4

    По умолчанию

    Короче, даже если по цепочке проверять

    питание + радарный + мв110

    Питание 24 вольта есть с выхода радарного, но после мв110 обрыв

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    может брак МВ? типа непропай на плате или еще что-то?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    может брак МВ? типа непропай на плате или еще что-то?
    У меня три таких мв110, все так не работают.
    И есть 4 радарных, и все работают на ТРМ1 и контроллере oni PLR. Не работает именно с мв110

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алмаз Нафиков Посмотреть сообщение
    Да, замерил, через радарный выдаёт 4 мА вначале, после запуска уже показывает измеренное значение, тоесть работает без проблем

    Подключил в цепь мв110 , через него не показывает, обрыв идёт именно на мв110.
    Ещё раз
    вы пишите, что сначала не показывает - Какой ток идёт ?
    Потом подключаете резистор, начинает показывать - Какой ток идёт ?
    Не может и там и там, 4 мА быть, иначе сразу бы показывало.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2025 в 14:15.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ещё раз
    вы пишите, что сначала не показывает - Какой ток идёт ?
    Потом подключаете резистор, начинает показывать какой ток идёт ?
    Не может и там и там, 4 мА быть.
    Так, если вся цепочка собрана, плюс мультиметр то вообще ничего не показывает, нету никакого мА , делаю другим тестером замер ,чтобы проверить напряжение, обрыв заканчивается на мв110

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ещё раз
    вы пишите, что сначала не показывает - Какой ток идёт ?
    Потом подключаете резистор, начинает показывать - Какой ток идёт ?
    Не может и там и там, 4 мА быть, иначе сразу бы показывало.
    Если только подключить 24в и радарный и в цепь включить мультиметр для измерения мА то показывает 4 мА.

    Затем радарный запускается на дисплее радарного показывает измерение и показывает сразу сколько мА, допустим 15 мА.

    Потом на мультиметра показывает тоже 15 мА

    Короче радарный работает без проблем, я его подключал на другие приборы там тоже сразу всё работает

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    Алмаз Нафиков
    В конфигураторе входа МВ как настроены?
    Вместо радарного датчика подключить другой (давления, температуры, влажности и пр) есть возможность?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. owen_io+МВ110-16Д r.Cou работает а r.Cn нет
    от Anton_V_A в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 11:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 22:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  5. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •