Цитата Сообщение от ilham345 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку! Есть Пр-205 8 шт., и Пр-200 2 шт., все подключены в сеть Modbus RTU. Заказчик хочет Master Scada 4D ко всему этому подключить - 1 АРМ. В дальнейшем возможно расширение. Вопрос: какую модель сети построить? хотелось ethernet порт одной ПР205 использовать, но не нашел как организовать опрос потом по RTU. Скаду не программировал до этого, только Лоджик и панели оператора. Много видео посмотрел, но все равно вопросов много чувствую. В Скаде нужно АРМ только организовать или Сервер тоже надо?
Подключайте все 205 по ModbusTCP, а 200 - либо через одну-две ПР205, либо через шлюз напрямую к АРМ.
Читайте