Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 67 из 67

Тема: Блоки питания БП60К и новинки БП100К, БП120К замечания, предложения, вопросы.

  1. #61

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Хочу ограничить выходной ток у БП120К на 2.5 А. Как записать данные в регистры с помощью приложения Modbus Poll.
    А именно какой выбрать тип данных в посыле и следование регистров (Beeg-Endian, Leetl-Endian).
    Спасибо.

  2. #62

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Блок питания БП120К-24 №9504524132661453 отработал неделю и сгорел.
    Как оказалось вышел из строя силовой транзистор вместе с обвязкой и шим-контроллером.
    По моему мнению транзистор сгорел из-за плохого охлаждения, т.к. радиатор маленький по площади, термопаста отсутствовала. Сам радиатор просто надели на транзистор без всякого прижима.
    Печатная плата плохо отмыта.
    Стоит эта поделка нормальных денег, а качество изготовления хуже китая.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20250730_102703.jpg 
Просмотров:	61 
Размер:	270.2 Кб 
ID:	85128
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20250730_102730.jpg 
Просмотров:	48 
Размер:	307.1 Кб 
ID:	85129
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20250730_102831.jpg 
Просмотров:	50 
Размер:	228.2 Кб 
ID:	85130

  3. #63
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2009
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Да, господа овновцы.... Сей блок питания отработал 10 часов. 10, БЛ.... ЧАСОВ...!!!!!
    Запитывал ПЛК-110-60+МВ110-8А+МВ110-2А. Специально покупал с большим запасом...
    РЕзультат - выход БП в коротком замыкании. Горит красным светодиод "Работа". Что вы о качестве скажете??? За что такие деньги????
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1759817758511.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	575.4 Кб 
ID:	86045Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1759817758523.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	553.0 Кб 
ID:	86046
    Последний раз редактировалось лелик; 07.10.2025 в 09:20.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UserCoder Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Блок питания БП120К-24 №9504524132661453 отработал неделю и сгорел.
    Как оказалось вышел из строя силовой транзистор вместе с обвязкой и шим-контроллером.
    По моему мнению транзистор сгорел из-за плохого охлаждения, т.к. радиатор маленький по площади, термопаста отсутствовала. Сам радиатор просто надели на транзистор без всякого прижима.
    Печатная плата плохо отмыта.
    Стоит эта поделка нормальных денег, а качество изготовления хуже китая.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20250730_102703.jpg 
Просмотров:	61 
Размер:	270.2 Кб 
ID:	85128
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20250730_102730.jpg 
Просмотров:	48 
Размер:	307.1 Кб 
ID:	85129
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20250730_102831.jpg 
Просмотров:	50 
Размер:	228.2 Кб 
ID:	85130
    Спасибо за обратную связь, обязательно проведем работу над ошибками. Передал информацию на производственную линейку
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  5. #65

    По умолчанию

    О качестве конкретно этого блока что-то хорошее сказать не получится. Поделитесь, пожалуйста, заводским номером, будем разбираться
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  6. #66

    По умолчанию

    Вряд ли актуально, но регистры здесь https://owen.ru/downloads/re_bp120k-24.pdf. Вам нужен 1618, тип данных Float32
    __________________________________________
    Виктор Тимошков
    Руководитель направления «Преобразователи частоты векторные и блоки питания»

    тел.: +7(495) 64-111-56 доб. 1128
    моб.: +7(909) 961-36-49
    skype: victor_timos
    e-mail: v.timoshkov@owen.ru, p4v@owen.ru

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2009
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alachi Посмотреть сообщение
    О качестве конкретно этого блока что-то хорошее сказать не получится. Поделитесь, пожалуйста, заводским номером, будем разбираться
    95045241232685594
    Приобретен с полгода назад. На объекте поставлен под напряжение и под нагрузку только вчера. 10 часов....

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. Блоки питания выдают гребёнку
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 14:19
  2. Замечания по ТТР
    от Вячеслав Михайлович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 08:29
  3. Гальванически развязанные блоки питания
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 15:53
  4. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •