Цитата Сообщение от Егор Конин Посмотреть сообщение
Проверьте параметр группы SEnS -> r.Con -> Вашу схему подключения датчика(2) и Датчик только на 12 и 13 клеммы.
Если проблема останется, подключите по 4-проводной схеме, кинув перемычки с 12 на 11 и с 13 на 14, выставив в r.Con -> 4
Исходя из схемы подключений к ТРМ в РЭ и на страничке прибора - совершенно не следует отсутствие перемычек
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shemy_podklyucheniya_trm500.jpg 
Просмотров:	29 
Размер:	31.0 Кб 
ID:	84975

Я бы даже сказал, что должны быть задействованы все 4 контакта (перемычками или реальными проводами к ТС).