Сообщение от
Алекс_инд
ну 80 гр в теплые полы это сильно конечно. обычно там 35. ну 40 это край. когда 40 то в здании жара невыносимая. ну если полы нормально сделаны - ну там шаг труб 15см, длина каждой трубы не более 100м.........
переделать с насосами и подмесом это самая правильная ваша идея.
зонт не зонт. не важно. контролер должен быть для отопления со смесительными контурами - это просто в 20 раз упростить задачу наладки.
еще есть контролеры гидролого, калорматик, е8, ну всякие там сименсы шнайдеры хонивелы - заточенные под смесиловку..... их много. назвал какие ставил за 25 лет.