Получилось прочитать два прибора ТРМ101 адреса 10 и 8, но сыпятся ошибки, на показания не влияют но неприятно, кто может чтот подсказать??
Параметр rSdl на обоих приборах какой? Задайте его в 0.
И какой задан в конфигурации? Задайте 100.
Owen.jpg
RS-485-1[SLOT] Framing time ms ставим 0
RS-485-1 не стоит в ModBus(Master) (в любом из них)
Проблема исчезла. Не понятным образом.
Подключился через преобразователь ICP CON RS485-RS232 – все ОК. Конфигураторы видят и 101трм и 138трм. Далее работал с трм138 - в Trace Mode 7, Master Scada, Simple Scada данные считываются и через Modbus и через Oven OPC.
После подключил NPort. Поменял в настройках только номер COM-порта и все заработало. До этого даже конфигураторы не определяли устройства.OPC_Set.jpgOwenOPC.jpg