Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: МПР51-Щ4 выходные ключи.

  1. #11

    По умолчанию

    Рядом с прибором есть какое-либо силовое оборудование (пускатели и т.д)? Попробуйте вытащить прибор из шкафа, и посмотреть будет ли повторятся переключение транзисторных ключей или нет.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #12

    По умолчанию

    Что-то неясное с программными установками параметров ключей. Ведь они все имеют нулевые значения

    F02=0
    F.02=0
    F03=0
    F.03=0

    Это действительно так? Тогда реле вообще не должны срабатывать, ведь и время импульса, и время паузы равны нулям секунд.

  3. #13

    По умолчанию

    Этот файл нужно открывать через конфигуратор МПР51. Программа рабочая, мы её прошивали в другой прибор, и он её отлично отрабатывал. Дело, скорее всего, в электромагнитных помехах.

  4. #14

    По умолчанию

    Воспользуюсь случаем контакта с модератором Зоя и выскажу свое недоумение. Еще 23 августа я задавал вопрос о причинах сброса программ на 01 программу 01 шаг ("МПР51 сбрасывает программу").
    На сегодня 134 человека открывали этот вопрос, но специалисты Owena его игнорируют в течение 2-х месяцев. Неужели вопрос очень глупый и удостоить его ответом нельзя?

  5. #15

    По умолчанию

    Зоя пишет: Этот файл нужно открывать через конфигуратор МПР51.
    Да, через конфигуратор МПР51, но там лишь видно, что ключи открыты, но, видимо, без пульсации, т.к. параметры все-таки нулевые.

  6. #16

    По умолчанию

    Да ключи либо открыты, либо закрыты без всяких пульсаций.

  7. #17

    По умолчанию

    А как срабатывают реле между собой - синхронно или вразнобой? Может быть просто где-то в общем проводе питания контакт слабый?
    А если у вас в шкафу стоят другие пускатели или реле, может быть, воспользоваться советом Пугачева Андрея:
    Поставить параллельно контактам реле поставить RC-цепочку. Номиналы: R=50...100 Ом, С=0,01...0,1 мкФ. На напряжение от 600 В.
    Это для подавления их ВЧ-излучений.
    Последний раз редактировалось Апрель; 18.10.2007 в 17:53.

  8. #18

    По умолчанию

    У меня отказали все 8 ключей что может быть? Перепрошил ту-же самую программу в другой прибор ,работают.

  9. #19

    По умолчанию

    Неясно, что означает "отказали". Пробиты переходы Э-К? Не программируются по параметрам? Не управляются программно?

  10. #20

    По умолчанию транзисторные ключи

    Переходы не пробиты,режимы программируются.Ставлю один и тот-же режим на всех ключах выхода нет.