У Вас какая МС? Если 4Д, то она с Modbus напрямую работать умеет, RTU и TCP. А ПР там или что еще - какая разница? Если 3-я, то не знаю, там вроде только OPC, но могу ошибаться.
С другой стороны, Вы же сами пишите:
вылезла проблема при передачи управляющего тега из МастерСкады (Modbus TCP)
МС 4Д. Спасибо, без ОРС все работает.
Блин, про OwenOPC - он умеет только одно соединение, и если вы его открыли, чтобы посмотреть в нем, то scada уже будет получать нули.
Надо закрывать, и убивать процессы, потом запускать scada.
Может у вас та же причина не любви?