Страница 61 из 61 ПерваяПервая ... 1151596061
Показано с 601 по 606 из 606

Тема: Создать функцию на ST

  1. #601

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот здесь разруливали, правда не на ST, в смысле, тогда и ST наверно ещё не было, короче, Вам шашечки или ехать:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post432040

    Вложение 84503

    Настройка минимального периода(как обычно) в свойствах макроса.

    И, можно очень легко(практически без усложнения алгоритма) расширить до 32 входов-выходов, в смысле, устройств, которые надо разруливать!
    Я кстати его нашел, запустил в последнем лоджике, а он почему-то не завелся. Ушел на ст. Ребята из телеги быстренько написали мне код.
    При чем когда я его сохранял я точно помню, что его отщелкал и меня все устроило. Я как раз тогда и просил помощи с этим макросом

  2. #602
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Я кстати его нашел, запустил в последнем лоджике, а он почему-то не завелся. Ушел на ст. Ребята из телеги быстренько написали мне код.
    При чем когда я его сохранял я точно помню, что его отщелкал и меня все устроило. Я как раз тогда и просил помощи с этим макросом
    Я же ссылку дал, в смысле, ничего искать не надо!
    В моём проекте всё будет работать с приоритетом у входов-выходов с меньшим числовым значением, если хотите обратный приоритет(у входов-выходов с большим числовым значением) - сделайте настройки двух макросов(субмакросов), входящих в состав макроса в обратном порядке!
    Короче, такое впечатление, что Вы либо не читаете что я пишу, либо не понимаете смысла написанного, даже не знаю что хуже!
    Ещё раз повторю, мне не сложно: с состав макроса входят два других макроса(субмакроса), если Вы хотите чтобы в вашем проекте макрос работал также как в моём, надо и настройки субмакросов перенести(скопировать), много раз в разных темах об этом писал, даже представить не могу, что здесь может быть непонятным?!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post421370
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.06.2025 в 19:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #603

    По умолчанию

    Речь не об этом. Я взял проект который вы когда-то присылали и оно работало, а в свежем лоджике не завелось. Я так и не понял почему. Я не переносил макрос в новый проект.

  4. #604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Речь не об этом. Я взял проект который вы когда-то присылали и оно работало, а в свежем лоджике не завелось. Я так и не понял почему. Я не переносил макрос в новый проект.
    Все последние вопросы, давно собраны в одном месте. Ссылку давно бы сохранили.
    И логарифмы и выбор одного из нескольких нажатий ( Кто раньше встал, того и тапки на ST )
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.06.2025 в 10:05.

  5. #605
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Речь не об этом. Я взял проект который вы когда-то присылали и оно работало, а в свежем лоджике не завелось. Я так и не понял почему. Я не переносил макрос в новый проект.
    Если Вы основной макрос открываете на редактирование и проверяете алгоритм в симуляции внутри основного макроса, то он будет работать по другому, в смысле, уставка времени минимального периода там будет своя, в смысле, назначенная в свойствах основного макроса не действует, с этим ничего не поделаешь, так у всех макросов будет!

    В принципе уставка может даже логику работы менять, например: у меня есть макрос двухпозиционного(релейного) регулятора с настройками режима работы(нагреватель или холодильник) в свойствах макроса:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.06.2025 в 18:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #606

    По умолчанию

    Добрый день!
    Если нужны обратные тригонометрические функции и объём в горизонтальном цилиндре - цистерне по высоте жидкости, то прошу ознакомится. Сделано Алисой ИИ.объём цисцерны на боку.owle

Страница 61 из 61 ПерваяПервая ... 1151596061

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •