Тема: ПЛК210-11-PL-BASE-R слетают настройки при перезагрузке

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-11-PL-BASE-R слетают настройки при перезагрузке

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема -
    настраиваю ПЛК через WEB-интерфейс (соединяюсь через USB-172.16.0.1)
    с помощью "Мастера настройки" - задаю сеть - тип 3
    (Eth1,2,3-мост с ip-адресом 192.168.0.100, Eth4 - 192.168.2.100),
    убираю все маршруты, правила, NAT и т.п. создаю одно правило "ALLOW_ALL" - разрешить прием всех пакетов из всех зон

    Потом загружаю программу из Полигона(через панель отладки - кнопка со значком А - для постоянной работы).
    Программа загружается, контроллер перезапускается - и сетевые настройки возвращаются к тем, что были при включении контроллера
    4 самостоятельных интерфейса из 4-х разных подсетей, с кучей правил, NAT и т.п.

    Программа остаётся работать в контроллере, но отладчиком я к ней подключиться не могу.

    После этого опять запускаю "Мастер настройки", останавливаю приложение, снова меняю сетевые параметры,
    запускаю приложение и тогда уже отладчиком Полигона могу подключиться.

    Как заставить ПЛК "запомнить" настройки ? Может быть нужна обязательная SD-card (сейчас она в ПЛК не вставлена)?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n.ivanova Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема -
    настраиваю ПЛК через WEB-интерфейс (соединяюсь через USB-172.16.0.1)
    с помощью "Мастера настройки" - задаю сеть - тип 3
    (Eth1,2,3-мост с ip-адресом 192.168.0.100, Eth4 - 192.168.2.100),
    убираю все маршруты, правила, NAT и т.п. создаю одно правило "ALLOW_ALL" - разрешить прием всех пакетов из всех зон

    Потом загружаю программу из Полигона(через панель отладки - кнопка со значком А - для постоянной работы).
    Программа загружается, контроллер перезапускается - и сетевые настройки возвращаются к тем, что были при включении контроллера
    4 самостоятельных интерфейса из 4-х разных подсетей, с кучей правил, NAT и т.п.

    Программа остаётся работать в контроллере, но отладчиком я к ней подключиться не могу.

    После этого опять запускаю "Мастер настройки", останавливаю приложение, снова меняю сетевые параметры,
    запускаю приложение и тогда уже отладчиком Полигона могу подключиться.

    Как заставить ПЛК "запомнить" настройки ? Может быть нужна обязательная SD-card (сейчас она в ПЛК не вставлена)?
    Добрый день.

    Выполните следующее:
    Все действия выполняются через терминал (Putty) при подключении через USB (172.16.0.1) или Ethernet. Логин/пароль по умолчанию: root/owen. Команды далее вводятся по одной, т.е. после каждой строки необходимо нажимать Enter:

    rm /root/autostart
    /usr/bin/brconf.sh normal
    fw_setenv hw_checked 1
    reboot

    После перезагрузки ПЛК должен иметь заводское состояние (сетевые настройки по РЭ, отсутствие проекта).
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, Александр. Всё заработало.
    Теперь настройки сохраняются при перезагрузке.

Похожие темы

  1. МВ210-101 слетают настройки канала
    от Sergey_Byk в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 08:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 15:18
  3. Слетают настройки каналов вывода МУ210-501
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2022, 19:15
  4. Слетают настройки тренда?
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 13:25
  5. ТРМы, СИ8 слетают на заводские настройки
    от XopHeT в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •