Тема: ПЛК63 Modbus Master

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    апну еще раз.
    вот совсем простая програмка для тестирования записи по Modbus. значения пишутся, ошибка таймаута - постоянная. в чем дело? что я делаю не правильно?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    апну еще раз.
    вот совсем простая програмка для тестирования записи по Modbus. значения пишутся, ошибка таймаута - постоянная. в чем дело? что я делаю не правильно?
    А зачем Вы каждый цикл открываете порт?
    Плюс, не дождавшись открытия порта, сразу посылаете запрос и больше его никогда не шлете?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А зачем Вы каждый цикл открываете порт?
    Даже если считать это ошибкой - это не совсем так, ибо после открытия порта Enable сбрасывается FALSE,

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Плюс, не дождавшись открытия порта, сразу посылаете запрос и больше его никогда не шлете?
    Что значит - не дождавшись открытия - ждем Ready=1
    И что значит - больше не шлю - шлю каждые 250мс. Я же говорю - пакеты идут, реле на МДВВ щелкают, но ответ 255 (ошибка таймаута) постоянный.