Тема: Owen OPC опрос ПР100/200 через ICP DAS tGW-715

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    А зачем там адрес (ID) шлюза? Откуда это следует, кстати? Я вот сходу не могу найти, где там задаётся modbus id собственно шлюза.

    Вы в OPC прописываете устройства ЗА шлюзом, с которыми устанавливаете связь. IP указывается шлюза, а ID - Modbus ID устройства ЗА шлюзом, в сети RTU.

    ЗЫ: нашёл. Gateway Net ID. Он по умолчанию 255, но Вы туда зачем-то залезли и поменяли. Зачем?

    Note: This is reserved for gateway, NOT for accessing slave devices.
    Assign an new gateway ID if it is conflict with slave devices
    У Вас какое-то устройство в сети RTU имеет ID 255? Я как-то сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось imaex; 17.06.2025 в 07:30.

Похожие темы

  1. Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2024, 15:35
  2. Опрос. ПР100 с Ethernet
    от Мария Мильчакова в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 12:42
  3. Опрос 2-х устройств по TCP/IP через OWEN OPC SERVER
    от hazdzetki_nikita в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 13:01
  4. опрос по owen communication
    от Dmitrijb в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2021, 09:55
  5. ПЛК63 + ТРМ202 опрос по протоколу OWEN
    от trollik3 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •