    У Вас Virtual ID Range 1-1. Если бы Вы прочитали примечание к данному пункту в настройке порта, то увидели бы "Note: Gateway skips the Modbus messages if its ID is NOT in the specified range." Если не ошибаюсь, значение по умолчанию для данного параметра - от 1 до 247

    Ну, и маска подсети у Вас точно /16 ? Хотя, если шлюз виден, то и с такой работает, может и правильно.