Цитата Сообщение от Matrix_has_you Посмотреть сообщение
Ребята, напал на такую странную проблему:
Подключаю к пр205 энкодер, выход транзисторный npn. В руководстве датчики такого типа подключать надо через резистор, в таблице при питании 24в номинал 4.5кОм. Ставлю такой, ПР импульсы не видет. Понижаю до 2-2.5кОм, импульсы считает, но резисторы сильно греются, что меня сильно удивило. Этот же энкодер отлично работает на пр103, но там по своей инструкции подошли на 500 Ом и все норм.
Ну и подключайте как на ПР103, если там работает.
Вообще, судя по инструкции, входа на этих ПР сделаны одинаково и рекомендации по резисторам для n-p-n датчиков тоже одинаковые