Столкнулся с такой проблемой.
ПЛК210-14CS по одному из портов RS485 по modbus rtu опрашивает через разветвитель NLS-485C-5-ST следующие устройства:
1. на 1-м порту разветвителя контроллер газопоршневого электроагрегата (ГПЭА)
2. на втором порту разветвителя 5 шт преобразователей частоты
3. на третьем порту разветвителя БМРЗ в ячейке (пока отключен)
Если контроллер ГПЭА включен, то ПЛК без проблем опрашивает этот контроллер и все ПЧ. Как только контроллер ГПЭА отключают (снимают питание), связь с ним, само собой, теряется - но также теряется связь и со всеми ПЧ. Если контроллер ГПЭА снова включить, то и связь с ПЧ восстанавливается. Если контроллер ГПЭА отключен (связи с ПЧ нет) и его физически отключить от клемм разветвителя, то связь с ПЧ тут же появляется.
Может сталкивался кто с подобным поведением?