Тема: трм148 – проблемы с буим без датчика положения

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    но!!! после отключения горелки по первому пункту алгоритма, пид регулятор (2-ой пункт)по прежнему продолжает свою работу, пытаясь вывести объект на 100% мощность и через некоторое время, буим замолкает навсегда и оживить его можно только либо сбросом питания на прибор, либо рестартом.

    мне кажется, что это регулятор пытается нарегулировать, но, так как это ему не удаётся, зашкаливает что-то типа интегральной суммы... (или максимум интеграла)

    у меня так же на газовой горелке. после отключения газа, регулятор становится не совсем вменяемым. тут нужно остановить регулирование. что бы регулятор перестал регулировать, остановился... как в трм151...