Товарищи, все получилось!!! Imaex, Capzap, благодарю вас за неравнодушие, профессионализм и дельные советы. Проверил оба варианта: оба рабочие. Перепрошил МКОН, появились настройки для работы в режиме Ethernet/485. Modbus RTU поверх ТСР работает без проблем (в том числе с адресом 247), но отказался от этого варианта из-за возможных пауз и неверной интерпретации пакетов Modbus RTU (так как структура компонентов связи для Modbus RTU поверх ТСР не самая удачная на мой взгляд: ПЛК-шлюз-маршрутизатор-провайдер-маршрутизатор-ОРС). Изменил адреса на 2 и 3 все работает (действительно, именно с адресом 247 происходит совпадение содержимого пакета и CRC). Век живи век учись...