вот так:
000029 15:14:04.930 3a :
000030 15:14:04.930 30 0
000031 15:14:04.930 31 1
000032 15:14:04.930 30 0
000033 15:14:04.930 33 3
000034 15:14:04.930 30 0
000035 15:14:04.930 30 0
000036 15:14:04.930 30 0
000037 15:14:04.930 32 2
000038 15:14:04.945 30 0
000039 15:14:04.945 30 0
000040 15:14:04.945 30 0
000041 15:14:04.945 31 1
000042 15:14:04.945 46 F
000043 15:14:04.945 39 9
000044 15:14:04.945 0d .
000045 15:14:04.945 0a .
000046 15:14:04.945 98 � - здесь должно быть четыре символа ":010", тогда бы ответ и контроллер и меня устроил бы.
000047 15:14:04.945 33 3
000048 15:14:04.945 30 0
000049 15:14:04.961 32 2
000050 15:14:04.961 30 0
000051 15:14:04.961 35 5
000052 15:14:04.961 30 0
000053 15:14:04.961 30 0
000054 15:14:04.961 46 F
000055 15:14:04.961 35 0d 5.
000056 15:14:04.961 0a .
при этом
000029 - 000045 запрос контроллера к частотнику.
000046 - 000056 ответ частотника контроллеру.
Линия RS-485 прослушивается через отдельный преобразователь. При этом, если частотник опрашивается не ПЛК, то ответ от него точно такой, какой и требуется.
Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 16.09.2010 в 04:22.
-
товарищи, кто знает как заставить плк63 быстрее переходить на прием?
-
в конце недели дособираю два шкафа автоматизации, попробую связь через порт 232 с преобразователем ас3-м-220. специально раздобыл ас3 для этой цели.
Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 22.09.2010 в 04:14.
-
ура, через Rs232+переходник ас3 - все работает! слава овену!