Скорее, никак не объясню.
В спорных случаях открываю рекомендации и действую по ним.
Когда монтажник начал отговаривать от покупки более дорогого кабеля RS-485 в пользу витой пары при общей длине шины 1200 м, я (наладчик) предложил ему заменять кабель за свой счёт в случае плохой связи, потому, что он предупреждён до начала работ. Вопрос был решён в пользу изначального кабеля RS-485.
Если бы я поддался - в случае неудачи покупка была бы за мой счёт, ну и плюс перфорация мозга начальством.
"Бразильская система" в действии...




Ответить с цитированием