Добрый день, ALcron.
Почему в пути отображается SPK107 (M01), тогда как используется СПК210 или СПК110 ?
Потому что система исполнения CODESYS (рантайм) во всех СПК одна и та же. В ней указано DeviceName = SPK107 (M01).
Как можно изменить это обозначение или весь путь целиком. Где он формируется?
Для СПК210:
1. Подключитесь к файловой системе контроллера (например, через утилиту WinSCP).
2. Перейдите в директорию /home/root/CODESYS_WRK
3. Откройте файл CODESYSControl_User.cfg
4. Найдите секцию [CmpOPCUAProviderIecVarAccess]
5. Замените
Код:
;CustomNodeName=MyOpcUaNodeName
на
Код:
CustomNodeName=MyOpcUaNodeName
Т. е. уберите начальную точку с запятой, а вместо MyOpcUaNodeName укажите нужное вам название (латиницей).
5. Сохраните изменения в файле.
6. Перезагрузите контроллер, чтобы они вступили в силу.
Для СПК110 потребуется больше усилий; если вам это требуется - то напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
В письме приложите ссылку на этот пост.