Страница 158 из 165 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1643

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1571

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vorobev22rus Посмотреть сообщение
    Вчера до того как выставил в FB MB_TcpSlave Таймаут сокета 3 сек пробовал - переполнялся активными подключениями и переподключение становилось невозможным. Я и думал, что теперь ПЛК отключает клиентов(по бездействию) и все мои проблемы решены...
    Товарищи, все получилось, работает как положено и СКАДА и панель оператора. Помогло полностью стереть проект в ПЛК (сброс на заводские), скопилировать и залить заново. Настройки оставил следующие: Менеджер библиотек/OwenCommunication/Settings/g_c_usiMaxCountClients 5; в вызов блока MB_TcpSlave добавил с_tSocketTimeout := TIME#3000ms.
    Благодарю неравнодушных!

  2. #1572

    По умолчанию

    Доброго дня!

    Вопрос в следующем: сконфигурировали OPC UA сервера и загрузили его в СПК210 (или СПК110). При подключении через клиент OPC UA видим следующий путь: DeviceSet -> SPK107 (M01) -> Resources -> Application ....

    Почему в пути отображается SPK107 (M01), тогда как используется СПК210 или СПК110 ? Как можно изменить это обозначение или весь путь целиком. Где он формируется?

  3. #1573
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,610

    По умолчанию

    Добрый день, ALcron.

    Почему в пути отображается SPK107 (M01), тогда как используется СПК210 или СПК110 ?
    Потому что система исполнения CODESYS (рантайм) во всех СПК одна и та же. В ней указано DeviceName = SPK107 (M01).

    Как можно изменить это обозначение или весь путь целиком. Где он формируется?
    Для СПК210:

    1. Подключитесь к файловой системе контроллера (например, через утилиту WinSCP).
    2. Перейдите в директорию /home/root/CODESYS_WRK
    3. Откройте файл CODESYSControl_User.cfg
    4. Найдите секцию [CmpOPCUAProviderIecVarAccess]
    5. Замените
    Код:
    ;CustomNodeName=MyOpcUaNodeName
    на

    Код:
    CustomNodeName=MyOpcUaNodeName
    Т. е. уберите начальную точку с запятой, а вместо MyOpcUaNodeName укажите нужное вам название (латиницей).

    5. Сохраните изменения в файле.
    6. Перезагрузите контроллер, чтобы они вступили в силу.

    Для СПК110 потребуется больше усилий; если вам это требуется - то напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    В письме приложите ссылку на этот пост.

  4. #1574

    По умолчанию

    Спасибо, всё получилось на СПК210

  5. #1575

    По умолчанию

    Столкнулся с такой проблемой.
    ПЛК210-14CS по одному из портов RS485 по modbus rtu опрашивает через разветвитель NLS-485C-5-ST следующие устройства:
    1. на 1-м порту разветвителя контроллер газопоршневого электроагрегата (ГПЭА)
    2. на втором порту разветвителя 5 шт преобразователей частоты
    3. на третьем порту разветвителя БМРЗ в ячейке (пока отключен)

    Если контроллер ГПЭА включен, то ПЛК без проблем опрашивает этот контроллер и все ПЧ. Как только контроллер ГПЭА отключают (снимают питание), связь с ним, само собой, теряется - но также теряется связь и со всеми ПЧ. Если контроллер ГПЭА снова включить, то и связь с ПЧ восстанавливается. Если контроллер ГПЭА отключен (связи с ПЧ нет) и его физически отключить от клемм разветвителя, то связь с ПЧ тут же появляется.
    Может сталкивался кто с подобным поведением?

  6. #1576

    По умолчанию

    что мешает вам убрать странный прибор и скоммутировать всю цепь напрямую последовательно как по классике?
    адресное пространство одно и тоже, запрос мастера всё равно слушают и слышат все слейвы смысл какой в этой железке для вас?
    проблема-то не в овене, а в другом железе

  7. #1577

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что мешает вам убрать странный прибор и скоммутировать всю цепь напрямую последовательно как по классике?
    адресное пространство одно и тоже, запрос мастера всё равно слушают и слышат все слейвы смысл какой в этой железке для вас?
    проблема-то не в овене, а в другом железе
    А я и не утверждаю, что проблема в овене, у ПЛК210 вопросов пока нет (кроме работы порта Ethernet1, который как выяснилось на ПЛК210-1х работает через раз).
    Смысл в железке появляется когда размещение оборудования не позволяет обвязать все последовательно (или это очень неудобно).

  8. #1578
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,999

    По умолчанию

    Задумкин Сергей в программе ПЛК организован последовательный опрос устройств ?

  9. #1579

  10. #1580
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,999

    По умолчанию

    Задумкин Сергей я к тому, что если у вас
    Если контроллер ГПЭА отключен (связи с ПЧ нет) и его физически отключить от клемм разветвителя
    вот это странно.

    тут бы снифером стать на линию и посмотреть что происходит когда установка просто отключается, без отключения линии и что происходит, когда вы его физически от линии отключаете.

    Ну как вариант, после вашего разветвителя повесить на один порт. Ну звезда получится физическая, да у пуп с ней. Но тоже может что-то показать.

Страница 158 из 165 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения