Показано с 1 по 10 из 16

Тема: выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    >1. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью
    >аналогового выхода 4-20 ма?

    Нет, так как в любом случае ТТр будет открыто

    Правда можно подобрать резистор, шунтирующий вход ТТР, что бы он не открывался при нижнем значении 4 мА, или включить режим с нулём 0-20 ма, или 0-5 мА

    >2. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью
    >аналогового выхода 0-10 в?

    Да, это будет работать...

    >3. если ттр комутирует магнит 1а с шунтирующим диодом, а по
    >паспортным данным нагрузка ттр 15amp 250vac, будет ли
    >работоспособна схема?

    при условии питания ТТР переменным током
    На постоянном токе ттр не работает, симмистор откроется и не сможет закрыться...

    То есть можно поставить ттр до моста: ~220d=>ттр=>выпрямительный мост=>магнит
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 15.09.2010 в 05:46.