После обновления OL до версии 2.10 и перешивки устройства, перестали передаваться по modbus аналоговые выходы ПР200 (регистры 0xA00/A01, 0xA02/A03). Точнее они передаются, но нулями, хотя электрически выходы работают корректно. При этом выходы в формате uint16 (регистры 0xA80 и 0xA81) передаются корректно.