Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Пр103 и МВ210-214

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MaximLivanov Посмотреть сообщение
    Добрый день, проблемка со считыванием состояний дискретных входов с МВ210 в ПР103 по протоколу Modbus TCP, я добавил мастер устройство создал переменную регистр 51 тип целочисленное количество регистров 2. При попытке извлечь бит ни чего не получается. На сколько я понял тип данных у МВ210-214 unit32, как мне считать все 32 входа? Прошу помощи
    Всё правильно у вас, осталось проверить правильность порядка регистров и байт. 1 Упаковка бит.jpg
    Включаете 1 вход модуля и смотрите сколько у вас в переменной. Если 1 то всё правильно.
    Если нет, ставите ( убираете) галки Старш. Регистром вперёд, Старшим байтом вперёд, пока не получите правильное чтение. Всего 4 варианта.
    Далее, на скрине упаковка и распаковка 3 бит (с 0 по 2), распаковку до 32 бит допишите сами по аналогии.
    Или на ST извлечение через точку, b0:=Mask.0; b1:=Mask.1; b2:=Mask.2;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2025 в 20:22.

Похожие темы

  1. Опрос модулей МВ210-214 и МВ210-412 в среде Полигон.
    от master2113 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2025, 14:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  3. МВ110-224.4ТД и ПР103
    от Анатолий КИП в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2025, 07:47
  4. ПР103 и OPC
    от AJR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 14:31
  5. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •