Вы хотите использовать только состояния входов? В этом случае вам нужно считывать значение параметра Input/R:Cn. Значения входов хранятся в нем побитно: номер бита - номер входа (0 бит - 1 вход, 1 бит - 2 вход и т.д.). Чтобы получить значения конкретного входа воспользуйтесь модулем "Распаковка 32-битного значения" (на вкладке палитры Управление). На его вход подсоединяете R:Cn, на выходах будут состояние входов.
Насчет выходов. Нужно на OPC тэг R:Oe подать число в диапазоне от 0 до 1. 0 - выключено, 1 - включено постоянное. Промежуточные значения - задание ШИМ режима.
В OPC есть группы Output1, Output2 и т.д. Соответсвенно R:Oe из группы Output1 - первый выход, R:Oe из группы Output2 - второй выходи т.д.

P.S. Советую добавлять в дерево системы только те OPC переменные которые нужны - это снижает нагрузку на сеть RS-485