Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. какая скорость? что будет если скорость уменьшить?
    2. явно идет бред со входа драйвера. вы буфер приёма очищаете? полностью? код посмотреть можно?

  2. #2

    По умолчанию

    буфер приема я не очищаю, т.к. принимаю весь трафик с использованием программы мониторинга ком-порта через отдельный преобразователь ас4.
    код рабочий, сомнений нет. если подставить адреса других устройств и их регистры - читается без проблем, только во всех устройствах имеется задержка ответа, а в частотнике - нет. установить задержку ответа в частотнике - нет возможности.
    трудно даже себе представить какой должна быть скорость обмена, если в ответе теряются первые четыре байта на скорости 9600. наверное не больше чем 9600/4. попробую убавить - посмотрю что получится.

  3. #3

    По умолчанию

    программа во вложении.
    Меньше 4800 в delta vfd выставить нельзя. На 4800 работает аналогично с потерей байт.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip v1_8.zip (67.7 Кб, Просмотров: 79)
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 15.09.2010 в 04:48.