Показано с 1 по 10 из 1740

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    Добрый день! я повторил пример из видео (62. Запуск проекта в симуляции и на виртуальном контроллере YouTube). Всё работает. Есть вопрос: мы указываем IP 127.0.0.1 . Я понял, что это IР для Slave устройства. А где мы указываем IP для Master? может для Modbus TCP не нужно указывать IP. И еще вопрос: как эти программы эмуляции ищут друг друга с учетом наличия в компьютере сетевой карты? поясните пожайлуста.
    IP 127.0.0.1 и 127.0.0.2 используется для обмена на одном компе, если на разных, то слейву и мастеру надо задать адреса из вашей подсети например 192.168.0.120 и 192.168.0.130
    Вторая половина видео, панель мастер, там всё это есть
    https://owen.ru/media/video/proverka...alnyh_proborov
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2025 в 10:20.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2025
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Добрый день, не первый проект с использованием модбаса, однако проблема в новинку. Один ПЛК 210 получает данные с МВ 210 и с других ПЛК 210. Однако содержимое регистров в ПЛК-слейве и в ПЛК-мастере различается. Также некорректно поменялся бит в регистре МВ 210 (его на данный момент подробно не смотрел, так как полагаю, что у проблемы одно решение). В "состоянии" ошибок передачи нет. Загрузка проекта на другой ПЛК результатов не дала.
    Вложения Вложения

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crauler Посмотреть сообщение
    Добрый день, не первый проект с использованием модбаса, однако проблема в новинку. Один ПЛК 210 получает данные с МВ 210 и с других ПЛК 210. Однако содержимое регистров в ПЛК-слейве и в ПЛК-мастере различается. Также некорректно поменялся бит в регистре МВ 210 (его на данный момент подробно не смотрел, так как полагаю, что у проблемы одно решение). В "состоянии" ошибок передачи нет. Загрузка проекта на другой ПЛК результатов не дала.
    возможно эта ссылка наведет на какие нибудь мысли https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...8%2C603%2C0%5D


    Screenshot 2025-05-27 135330.png Screenshot 2025-05-27 135349.png
    Последний раз редактировалось capzap; 27.05.2025 в 14:00.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2025
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Поопрашивал ПЛК-слейв с Modbus Poll, поигрался со значениями в регистре. Почему-то регистры идут крест-накрест. При чтении двух регистров (как через Modbus Poll, так и через ПЛК-мастер) я получаю на выходе 1 октет 1 регистра+2 октет 2 регистра, затем 1 октет 2 регистра и 2 октет 1 регистра.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crauler Посмотреть сообщение
    Поопрашивал ПЛК-слейв с Modbus Poll, поигрался со значениями в регистре. Почему-то регистры идут крест-накрест. При чтении двух регистров (как через Modbus Poll, так и через ПЛК-мастер) я получаю на выходе 1 октет 1 регистра+2 октет 2 регистра, затем 1 октет 2 регистра и 2 октет 1 регистра.
    Начиная с версии Codesys 16.3 и 17.3, байты при передаче бит в регистре, переставлены.
    Либо переставьте байты в этих регистрах, либо пронумеруйте биты по новому, 0 бит это 8 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2025 в 14:31.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2025
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Начиная с версии Codesys 16.3 и 17.3, байты при передаче бит в регистре, переставлены.
    Переставлены в пределах одного регистра ведь? У меня два регистра между собой спутаны. Да и проект не первый, на глаз смотрю, все одно и то же, но сейчас бардак, а до этого в порядке все.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crauler Посмотреть сообщение
    Переставлены в пределах одного регистра ведь? У меня два регистра между собой спутаны. Да и проект не первый, на глаз смотрю, все одно и то же, но сейчас бардак, а до этого в порядке все.
    Если регистры не перепутаны вами, то сделайте Очистить всё, Компилировать всё

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от crauler Посмотреть сообщение
    Поопрашивал ПЛК-слейв с Modbus Poll, поигрался со значениями в регистре. Почему-то регистры идут крест-накрест. При чтении двух регистров (как через Modbus Poll, так и через ПЛК-мастер) я получаю на выходе 1 октет 1 регистра+2 октет 2 регистра, затем 1 октет 2 регистра и 2 октет 1 регистра.
    Добрый день.
    Чтобы предметно изучить ваш вопрос - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2025
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Чтобы предметно изучить ваш вопрос - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru
    Спасибо за помощь. Вопрос разрешен. Нужно объявлять переменные в теле программы и привязывать их к модбасу, а не наоборот.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •