    Цитата Сообщение от dimap101 Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    возник вопрос по использованию Modbus TCP (ПЛК200 является slave) для передачи больших чисел - в частности DINT.
    Данное число я получаю с серводрайвера по Modbus RTU - в RTU можно указать длину 2 регистра (по 16 байт) и все ок, в программу ПЛК передаются нужные мне значения.

    А вот дальше мне нужно их передать на HMI панель (а потом обратно) - а там Modbus TCP, в котором нет возможности одновременного использования 2-х регистров.
    Полагаю, что есть возможность взять 2 байта и отправить в один регистр, а 2 других байта - в другой регистр, а на стороне Master - собрать обратно (тоже пока непонятно как).

    Возможно кто то уже решал такую задачу и готов поделится опытом.. на всякий случай - HMI панель Kinco F2100
    Добрый день.
    Все верно.
    Посмотрите, например, как это сделано в п. 4.12 для REAL:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

    Можете по аналогии сделать для DINT.

    В дополнение - см. п. 2 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Посмотрите, например, как это сделано в п. 4.12 для REAL:
    Спасибо, именно Owen Communication Library мне и не хватало, теперь вроде все понятно.
    Теперь как то на стороне HMI аналогичное сотворить )

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •