Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
ocl.MB_TcpSlave - необходимо заполнить все значения? или какие-то принимаются по умолчанию? Заранее спасибо!
на видео нет в устройствах ModbusTCP(slave). По крайней мере у меня ocl.MB_TcpSlave так и не завелся, пробовал удалять соотнесение входов/выходов, каналы - без результата. Назрел еще вопрос: у MB_TcpSlave нет "eFuncCode| MB_FC|Используемая функция Modbus".
По сути, задача такая - пока есть три сборки ПЛК200(DI-DOI,AI,AO) они подключаются через шлюз ModbusTCP-ProfiNET к ПЛК S7-315. Пока остановился на варианте, что каналы (ф-ции 04 и 16) на ПЛК200 №2 и 3 смещены на N-число регистров, возникла необходимость смены сдвига каналов через панель HMI или другим способом (привязка по IP адресу).
Что значит нет, на 6 мин 50 сек добавляют OCL.MB_TcpSlave и подключают входы. Офигеть, даже видео посмотреть лень.
А здесь готовые примеры лежат, даже думать не надо
Настройка контроллера в режиме Modbus TCP Slave через библиотеку OwenCommunication https://owen.ru/product/codesys_v3/example_of_work
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 20:35.