Тема: Считыванеие данных с постороннего устройства через RS485 на ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2025
    Адрес
    Не трудно догадаться)))
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    Я правильно понимаю процесс. Адрес слайв устройства можно менять внутри устройства к примеру с его клавиатуры(условно)?. Так как нельзя допустить повторения адресов, если подключены куча устройств.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард Уфа Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю процесс. Адрес слайв устройства можно менять внутри устройства к примеру с его клавиатуры(условно)?. Так как нельзя допустить повторения адресов, если подключены куча устройств.
    Да, такой вариант часто применяется если у устройства есть экран и кнопки управления.

    Судя по инструкции по умолчанию стоит адрес 1 и скорость 9600.
    В примере по-моему такие значения и стоят
    Последний раз редактировалось 1exan; 17.04.2025 в 12:55.

  3. #3

    По умолчанию

    Ещё нужно проверить, как ПР прочитает 32битные значения.
    И в OL нет отрицательных целых чисел - придется делать некоторые лишние движения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2025
    Адрес
    Не трудно догадаться)))
    Сообщений
    52

    По умолчанию

    с запятой разобрался. Спасибо. А вот с отрицательными непонятно что делать. Пр-ка показывает хрень какую-то
    Сможете подсказать?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард Уфа Посмотреть сообщение
    с запятой разобрался. Спасибо. А вот с отрицательными непонятно что делать. Пр-ка показывает хрень какую-то
    Сможете подсказать?
    Для отрицательных целых есть Макросы и ФБ, так их нет в ОЛ ( INT, DINT передаются в доп. коде), приходится использовать FLOAT
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2025 в 13:11.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:23
  2. ПР200 - заливка программы через RS485
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 20:55
  4. Работа ПР200 с частотником через RS485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  5. Диагностика устройства на шине RS485
    от Dima_31 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 07:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •