    на несколько секунд падают показания датчиков на ноль. Модуль МВ110 8А к нему подключены два ПВТ110(аналоговый) и два датчика температуры ДТС.
    Я уже в проекте сделал задержку на включение исполнительных механизмов. Но хотелось бы знать что не так. Опрос МВ110 идет по времени 300мс.( в настройках универсал модбас девайс)
    Вероятно слишком часто опрашиваете, для температуры и влажности достаточно сделать опрос, раз в 1-5 сек.
    А у модуля 8А обновление показаний 1 канала, не чаще 0,6-0,9 секунд.