Страница 381 из 402 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 4013

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3801

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть панель СП300. Она опрашивает данные с устройства по нажатию кнопки (функция Нажата). Т.е. нажали, опросили устройство один раз. Но что будет, если связи с устройством нет, или связь плохая (пакет пришел с ошибкой, таймаут ответа)? Будет ли панель пытаться повторить запрос до получения адекватного ответа, иои отправила запрос один раз и пришло, не пришло = как получится?
    По вашему отправляется 1 запрос, значит один и будет. Ну или 3 запроса ( если 3 повтора в настройках)
    Вопрос в другом, как у вас этот запрос формируется? Вы даже проект не выложили и ничего на написали, какой прибор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2025 в 12:46.

  2. #3802
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По вашему отправляется 1 запрос, значит один и будет. Ну или 3 запроса ( если 3 повтора в настройках)
    Вопрос в другом, как у вас этот запрос формируется? Вы даже проект не выложили и ничего на написали, какой прибор.
    Я не могу вам выложить весь проект, потому что автор не я. Но запрос формируется по нажатию кнопки на экране - "Копировать Откуда ... Куда ..." в такой форме, несколько регистров копируются из контроллера Сегнетикс в панель типа СП300.
    А где настроить повторы?

  3. #3803

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    А где настроить повторы?
    В настройках панели.

  4. #3804

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Я не могу вам выложить весь проект, потому что автор не я. Но запрос формируется по нажатию кнопки на экране - "Копировать Откуда ... Куда ..." в такой форме, несколько регистров копируются из контроллера Сегнетикс в панель типа СП300.
    А где настроить повторы?
    Используется элемент "Функциональная кнопка". Перенесите все команды в элемент "Функциональная область" - в ней можно настроить периодичность или условия вызова.

  5. #3805
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Если произошла потеря связи, и количество попыток по TCP исчерпано, панель как мастер перестанет опрашивать слейв насовсем? Можно ли как то сделать, чтобы связь сама восстанавливалась если, допустим, слейв отключали и затем включили?

  6. #3806

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Если произошла потеря связи, и количество попыток по TCP исчерпано, панель как мастер перестанет опрашивать слейв насовсем? Можно ли как то сделать, чтобы связь сама восстанавливалась если, допустим, слейв отключали и затем включили?
    Проверьте с такими настройками https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post252627

    А здесь, что делать, чтобы панель не зависала (отключение слейва) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37464
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.04.2025 в 16:18.

  7. #3807
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Спасибо.
    Я забил максимальное значение количества попыток, в панели сохранилось почему то значение -159383553. Связь вроде восстанавливается после потери.

    Не пойму, где настраивается частота опроса мастером слейвов?
    Последний раз редактировалось Ollema; 25.04.2025 в 07:41.

  8. #3808
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Как вообще узнать, что обмен отвалился? Если ставишь галочку на Экспорт статуса связи, то в регистрах накапливаются ошибки и не сбрасываются при возобновлении обмена. Неужели городить костыли в виде таймера и подсчета неизменившихся ошибок?

  9. #3809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Я забил максимальное значение количества попыток, в панели сохранилось почему то значение -159383553. Связь вроде восстанавливается после потери.

    Не пойму, где настраивается частота опроса мастером слейвов?
    Как у вас ошибки стали -159383553, если там все регистры WORD, максимальное 65535, который сам сбросится по достижении 65535.
    К тому же зачем их сбрасывать, если связь хорошая, то ошибки не меняются. Как стоит 12345, так и останется.

  10. #3810
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Как у вас ошибки стали -159383553, если там все регистры WORD, максимальное 65535, который сам сбросится по достижении 65535.
    Да вот так:
    1.png

Страница 381 из 402 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09