Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Отслеживание обрыва связи modbus codesys

  1. #1

    По умолчанию Отслеживание обрыва связи modbus codesys

    Здравствуйте. По каким переменным в codesys можно отслеживать обрыв связи с модулями?

    У меня есть ПЛК210 с моделями МУ210, МВ210 и панель СП307Р. Связаны по ModbusTCP через Ethernet, соответственно ПЛК мастер, а остальные - слейвы. На панели есть поля ввода скоростей для частотников, управляемых от ПЛК. Значения из этих полей ПЛК собирает и хранит у себя в VAR_Retain области. Каналы сбора данных настроены так, чтобы сохранять последние значения.

    Решил проверить сохранение введённых данных. Отключаю Ethernet кабель от панели - ПЛК видит, что связь пропала и значения скоростей сохранились. Выключаю питание контроллера и через 10 секунд снова включаю. Соединяюсь по codesys и вижу, что скорости обнулились. Предполагаю, что после перезагрузки контроллера он пытается получить значения от панели, но из-за отсутствия связи получает 0 и записывает эти значения. Либо Retain плохо работает в ПЛК.

    Хочу отслеживать состояние связи по modbus tcp и при отсутствии связи запретить плк переписывать полученные значения, но никак не могу найти способ выразить ошибку связи с модулем в виде переменной. Пробовал IoDrvModbusTCP и IoDrvModbusTCP.ModbusTCPSlade_Diag - никак не реагируют, все выходы false и undefined. Заметил, что при подключении онлайн если зайти в слейв устройство и выбрать вкладку ModbusTCPSlave МЭК-объектов есть структура Device.Application.SP307 типа IoDrvModbusTCP.ModbusTCPSlade_Diag и в ней есть переменная xInitDone, которая реагирует на включение и отключение кабеля панели, но пытаясь вызвать в коде программы блок с названием Device.Application.SP307 и типом IoDrvModbusTCP.ModbusTCPSlade_Diag или поставить контакт с названием Device.Application.SP307.xInitDone компилятор жалуется, что не задан идентификатор Application.

    Собственно вопрос - как отслеживать обрыв связи ModBus? В довесок было бы интересно как отслеживать обрыв связи по RS485 с частотниками.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    Добрый день.

    Собственно вопрос - как отслеживать обрыв связи ModBus? В довесок было бы интересно как отслеживать обрыв связи по RS485 с частотниками.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    п. 3.4 и 4.6

    Соединяюсь по codesys и вижу, что скорости обнулились. Предполагаю, что после перезагрузки контроллера он пытается получить значения от панели, но из-за отсутствия связи получает 0 и записывает эти значения.
    Там же, табл. 4.2.3, параметр "Обработка ошибок".

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос решился. При пропадании связи на мастере ПЛК210 срабатывает реле, отключая питание с панели, зажигая аварийный светодиод, при восстановлении связи все возвращается, светодиод, соответственно, гаснет, панель включается, система работает...

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2022, 19:32
  2. MODBUS COM отслеживание записи в канал
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2021, 13:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 13:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  5. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 16:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •