Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1511

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возник вопрос. Есть ПЛК-210, он по 1 RS-485 опрашивает 7 однотипных частоников, по 2RS-485 опрашивает 12 однотипных частоников + 2 ТД + ПР102, обмен, учитывая, что есть много однотипных устройств, реализован через библиотеку OwenCommunication, всё работает стабильно.

    Есть еще один шкаф, где стоит 12 частоников + ПР102 + картридер. Там поставил МКОН 24, и здесь начались проблемы. Если пишу модуль программы, то обмен не идет совсем. Если реализую обмен стандартными средствами, то 2,3 прибора опрашиваются, если подключаю больше, то начинаются сбои, если подключаю все, то обмен встает совсем. Может подскажите, что можно поправить

  2. #1512

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от viktor1974 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возник вопрос. Есть ПЛК-210, он по 1 RS-485 опрашивает 7 однотипных частоников, по 2RS-485 опрашивает 12 однотипных частоников + 2 ТД + ПР102, обмен, учитывая, что есть много однотипных устройств, реализован через библиотеку OwenCommunication, всё работает стабильно.

    Есть еще один шкаф, где стоит 12 частоников + ПР102 + картридер. Там поставил МКОН 24, и здесь начались проблемы. Если пишу модуль программы, то обмен не идет совсем. Если реализую обмен стандартными средствами, то 2,3 прибора опрашиваются, если подключаю больше, то начинаются сбои, если подключаю все, то обмен встает совсем. Может подскажите, что можно поправить
    Без МКОН 24 пробовали опросить?
    А теперь опишите отличия, как сделано в 1 случае и как во 2.
    Вот тема, как должно быть сделано https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post460538

  3. #1513

    По умолчанию

    Без МКОН не пробовал, но аналогичная без него схема уже работет на порту ПЛК, ссылку посмотрю, спасибо

  4. #1514

    По умолчанию

    провода экранированные, мысль про помехи, есть, но думаю проблема не в этом, так как почти все тоже самое уже реализовано без МКОНа и там оно работает

  5. #1515

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему при подключении дополнительных модулей ввода/вывода к плк210 по протоколу Modbus TCP у всех модулей прописывается значение "1" в графе "Unit-ID"? По логике как будто им нужно давать разные ID?

    https://www.youtube.com/watch?v=mkpY...KheVx&index=11

    минуты 4:20 и 4:56

    Заранее благодарю за ответ)

  6. #1516

    По умолчанию

    по протоколу Modbus TCP у всех модулей прописывается значение "1" в графе "Unit-ID"
    Для Modbus TCP значение имеет IP-адрес в компьютерной сети. По нему и определяется, что это за устройство.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  7. #1517

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Для Modbus TCP значение имеет IP-адрес в компьютерной сети. По нему и определяется, что это за устройство.
    для чего тогда нужна графа Unit-ID? И если туда вписывать случайные числа, все так же будет работать?

  8. #1518
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,230

    По умолчанию

    для чего тогда нужна графа Unit-ID?
    Для работы со шлюзами Modbus TCP/Modbus RTU - в их случае этот адрес потом используется в RTU-пакете.

    И если туда вписывать случайные числа, все так же будет работать?
    Зависит от конкретного устройства.
    С точки зрения спецификации Modbus TCP - если опрашиваемое устройство не является шлюзом, то используемый в запросе Unit ID должен иметь значение 0 или 255.
    По историческим причинам - многие устройства используют Unit ID = 1.

  9. #1519

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы)

  10. #1520

    По умолчанию

    Добрый день,

    Имеем следующую схему сети:
    схема сети ИС03.PNG

    Подскажите как и что нужно подключить, что бы организовать опрос ПЛК 210 по ModbusTCP?
    Разработчик прислал таблицу регистров и данные для подключения.

    При попытке соединения от Switch до любого из Ethernet порта ПЛК210 - порт не открывается (ошибка связи).
    При соединении ПК напрямую с портом Ethernet ПЛК210 - то же самое, но если установить IP адресс ПК что то типа 192.168.0.100 то пинг проходит.
    Связь хотелось бы настроить с применением библиотеки OwenCommunication т.к. опрашивать нужно всего 1 - 2 регистра, да и вообще хочется разобраться как она работает).
    Последний раз редактировалось sdc-alex; 08.04.2025 в 10:19.

Страница 152 из 154 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38