Страница 379 из 406 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Вопрос выше не просто из любопытства.
    Есть сборка, панель мастер и 4 слейва ПР103, сборка по ТСР. Так вот, на каждом слейве от 3 до 10 термопреобразователей. При отключенных датчиках все работает быстро без тормозов, просто шикарно. Но стоит начать подключать датчики панель начинает дико тормозить. Самое интересное что тормозит даже на окнах где нет регистров опрашиваемых датчиков. Складывается впечатление что регистры привязанные к аналоговым входам опрашиваются как то постоянно. Ошибка одна, по тайм ауту, добавление времени тайм аута не помогает.В проекте нет отключения последовательного опроса, внутренние регистры панели используются только на опрос ошибок и отключение слейв устройств.
    Панель тормозит не от подключения датчиков, а от отключённых слейвов или от неверных адресов регистров.
    Если модуль отключен, его надо исключить из опроса, тогда не будет тормозов.

  2. #3782

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Опрашиваются только те, которые есть на текущем экране и глобальные.
    Почему тогда тормоза возникают если я подключаю датчик при открытом окне где их нет? Вот в чем непонятка.

  3. #3783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Панель тормозит не от подключения датчиков, а от отключённых слейвов или от неверных адресов регистров.
    Если модуль отключен, его надо исключить из опроса, тогда не будет тормозов.
    Тормозит по тайм-ауту других ошибок не показывает.
    Да, нашел пару ошибок в адресах, но самое интересное не в том блоке который больше всех тормозит. И опять же неточности. Вы же пишете что опрашивает только переменные экрана. Но тормозит даже на тех экранах где 100% нет ошибок. И только при подключении датчиков. Вот и возник вопрос, а не опрашивает ли она групповым даже то чего нет на экране. Если так, то тогда все в елочку складывается.

  4. #3784

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Тормозит по тайм-ауту других ошибок не показывает.
    Да, нашел пару ошибок в адресах, но самое интересное не в том блоке который больше всех тормозит. И опять же неточности. Вы же пишете что опрашивает только переменные экрана. Но тормозит даже на тех экранах где 100% нет ошибок. И только при подключении датчиков. Вот и возник вопрос, а не опрашивает ли она групповым даже то чего нет на экране. Если так, то тогда все в елочку складывается.
    Вы же не выложили проект, если открыто окно, то оно открыто на каком то экране. Всё что есть на экране, включая ФО, таблицы и графики тоже опрашивается.
    Так что открытое окно не показатель.
    По поводу тайм -аута, рекомендуют уменьшить до 500 и ниже и число запросов поставить 0. Пробуйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2025 в 15:49.

  5. #3785

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы же не выложили проект, если открыто окно, то оно открыто на каком то экране. Всё что есть на экране, включая ФО, таблицы и графики тоже опрашивается.
    Так что открытое окно не показатель.
    То что окна приплюсовываются к экрану это понятно.
    А зачем выкладывать проект? Да и не маленький он.
    Вопрос то прост. При групповом опросе уходит опрос за пределы открытого экрана или нет. Может на этот вопрос кто то точно ответить?
    По поведению панели, складывается впечатление что уходит.
    Проверить сам смогу только в понедельник, объект в другом городе. Хотелось бы к понедельнику выяснить эти вопросы.

  6. #3786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы же не выложили проект, если открыто окно, то оно открыто на каком то экране. Всё что есть на экране, включая ФО, таблицы и графики тоже опрашивается.
    Так что открытое окно не показатель.
    По поводу тайм -аута, рекомендуют уменьшить до 500 и ниже и число запросов поставить 0. Пробуйте.
    тайм -аут Ниже 2000 вообще встает все. От 2500 до 3000 лучше, от 3000 непонятно но улучшения точно нет.

  7. #3787

    По умолчанию

    Я так понял окна тревог по умолчанию глобальные?

  8. #3788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для СП300 в принципе ничего не поменялось,
    Вложение 57365 Вложение 57366
    нужны только файлы драйверов Multi_Host и Multi_Slave
    Вложение 57363

    при подключении руководствоваться тем же рисунком
    Скрытый текст:

    только перемычка конт. 1-5 для порта DOWNLOAD ведущей не нужна
    Здравствуйте, подключил 2 панели СП307 к ПЛК110.32 по этому примеру и обнаружил странную ситуацию: если с СП307, которая является ведомой, через элемент цифровой ввод изменять значение переменной типа DWORD (float), то в ПЛК и СП307 которая host значения изменяются, а в ведомой СП307 на элементе цифровой ввод остается ноль. При этом если так же через цифровой ввод изменять значение в СП307 host, то в ней значение цифрового ввода изменяется, в ПЛК тоже изменяется, а в ведомой СП307 все так же ноль. такой результат получается если включить в СП307 "изменить порядок регистров", если же этого не делать то все работает как положено, но тогда значение в ПЛК принимает не правильный вид.

  9. #3789

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от HillZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подключил 2 панели СП307 к ПЛК110.32 по этому примеру и обнаружил странную ситуацию: если с СП307, которая является ведомой, через элемент цифровой ввод изменять значение переменной типа DWORD (float), то в ПЛК и СП307 которая host значения изменяются, а в ведомой СП307 на элементе цифровой ввод остается ноль. При этом если так же через цифровой ввод изменять значение в СП307 host, то в ней значение цифрового ввода изменяется, в ПЛК тоже изменяется, а в ведомой СП307 все так же ноль. такой результат получается если включить в СП307 "изменить порядок регистров", если же этого не делать то все работает как положено, но тогда значение в ПЛК принимает не правильный вид.
    Регистры в панелях можно не переставлять, можно переставить в одной из панелей или в двух панелях, на крайняк можно переставить в самом ПЛК, используя функцию.
    Код:
    FUNCTION S_W : REAL
    VAR_INPUT
    	ai:REAL;
    END_VAR
    VAR
    	p: POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    ___________________________________________
    p:=ADR(ai);
    p^:=ROL (p^,16);
    S_W:=ai;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2025 в 08:06.

  10. #3790

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Регистры в панелях можно не переставлять, можно переставить в одной из панелей или в двух панелях, на крайняк можно переставить в самом ПЛК, используя функцию.
    Код:
    FUNCTION S_W : REAL
    VAR_INPUT
    	ai:REAL;
    END_VAR
    VAR
    	p: POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    ___________________________________________
    p:=ADR(ai);
    p^:=ROL (p^,16);
    S_W:=ai;
    Спасибо. С помощью вашей функции получилось избавиться от проблемы

Страница 379 из 406 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •