    По умолчанию

    Если вы читаете, то и берите блок для чтения, адреса регистров и адрес слейва вы можете задать прямо в блоке. Начните с чтения Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Чтение.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	152.0 Кб 
ID:	82347 из примера
    Адрес регистра переводится из HEX в DEC калькулятором (в режиме программист) 2100 -это 8448.
    01 - адрес инвертора и 03 - команда чтения так и останутся 1 и 3
    Если адреса подряд, например 8448, 8449, 8450, то можно считать сразу 3 регистра (и более), поставив кол-во регистров 3 (и более).

    Если записываете, блок для записи. Чтение и запись надо разнести по шагам CASE.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2025 в 12:01.