И еще вопрос мне поручили задание считать данные с пр100 как это сделать ?
И еще вопрос мне поручили задание считать данные с пр100 как это сделать ?
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
да пр100 , и можете подсказать что подходит под действие *считать данные с прибора* человек который мне сказал сделать это сам не понимает как
а какие данные можно считывать с пр100?
Последний раз редактировалось kondor3000; 19.07.2024 в 09:46.
Предлагаю почитать инструкцию https://owen.ru/downloads/re_pr100.pdf
начиная со стр. 17
А также ознакомиться с понятием сетевые переменные в https://owen.ru/downloads/rp_owen_logic.pdf
Объяснять это и в правду долго!
спасибо больше
Здравствуйте, в функциональном блоке нужно изменять значение внешней переменной "Сброс", правильно ли так делать и может есть другие способы? Данный код работает, только при условии что переменная энергонезависимая, иначе ее не получается изменить с "экрана", почему?
Галку надо поставить на "Запись в конце цикла"
Безымянный.png