Здравствуйте. Подскажите как данные, считанные панелью с модуля аналогового ввода, записать во внутренний регистр для дальнейшей передачи данных с панели на верхний уровень (на ОРС сервер).
Здравствуйте. Подскажите как данные, считанные панелью с модуля аналогового ввода, записать во внутренний регистр для дальнейшей передачи данных с панели на верхний уровень (на ОРС сервер).
Используйте ФО (функц. область), ей можно копировать регистр или группу регистров куда вам надо. Режим непрерывно или раз в секунду.
Для аналогового входа скорее всего будет тип DWORD формат FLOAT, группа из 2 регистров, если надо то можно копировать сразу 8 входов,
группу из 16 регистров, если они подряд.
Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2025 в 12:04.
Привет. В панели есть такой элемент ФО (Функциональная область), которую можно сделать "Глобальной" через контекстное меню (чтобы работало в любом экране) и настроить периодический вызов.
Среди добавляемых функций есть такие, как "Копировать регистр" или "Копировать группу регистров".
С их помощью можно скопировать содержимое внешних регистров во внутренние и наоборот.
Когда данные из регистров будут скопированы, то доступ к ним из вне станет доступен через любой порт, объявленный как Slave (ModbusRTU, ModbusASC), или через Ethernet (ModbusTCP).