  1. #131

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg Ch Посмотреть сообщение
    Здравствуйте помогите с настройками ТРМ1032 . Погода зависимость не работает . Одну температуру держит и все . Не знаю что уже делать пробовал все и уменьшал и увеличивал температуру в погодазависимости . Одну температуру держит и все .уже не знаю куда обратится
    Здравствуйте! Пожалуйста, отправьте конфигурацию вашего контроллера на почту support@owen.ru, указав описание проблемы. Это позволит нам быстрее решить ваш вопрос.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  2. #132

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста почему изменяется "К1 отоп Уст:23.0" прям на глазах падает и вмести сним температура ТК1.Вчем проблема может быть ? Уставки стоят от -14 до 60 .Нижняя 10 до 40

  3. #133

    По умолчанию

    Причина изменения значения уставки связана с защитой от инерционного вылета температуры при переходах между режимами.

    В режиме "Стоп" значение уставки приравнивается к текущей температуре, чтобы избежать резких скачков. Когда прибор переходит в режим "Старт", уставка плавно увеличивается до заданного/рассчитанного значения, чтобы избежать перегрева и резких температурных изменений. Кроме того, если уставка резко меняется (например, при активации режима экономии), скорость её изменения ограничена до 12 градусов в минуту.

    Таким образом, на регулятор поступает плавно изменяющееся значение уставки для более стабильного управления температурой и предотвращения ее резких колебаний.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  4. #134

    По умолчанию

    Это все понятно , но почему она не подымается до заданной уставки по истечению времени ,а падает да самого нижнего значения и при этом клапан стоит . И не реагирует. Конфигурацию я скидывал в поддержку . Сказали что все нормально. Всем ещё может быть проблема

  5. #135

    По умолчанию

    И установка падает и температура ТК1 ?

  6. #136

    По умолчанию

    Добрый день, реализуем проект на базе ТРМ1032М-01.30.Р, там монтажники с проектировщиками рассинхронились, случилась ситуация: физически подпиточные приборы и трубы уже установили, а в проекте их нет. В связи с чем вопрос - обязательно ли для работы всей системы подключать подпитку (не будет ли голова без расключения уходить в ошибку/необнаружение) или достаточно расключить контуры отопления и вентиляции, а подпитку не подключать?

  7. #137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Димайден Посмотреть сообщение
    Добрый день, реализуем проект на базе ТРМ1032М-01.30.Р, там монтажники с проектировщиками рассинхронились, случилась ситуация: физически подпиточные приборы и трубы уже установили, а в проекте их нет. В связи с чем вопрос - обязательно ли для работы всей системы подключать подпитку (не будет ли голова без расключения уходить в ошибку/необнаружение) или достаточно расключить контуры отопления и вентиляции, а подпитку не подключать?
    Добрый день, если вам нет необходимости использовать подпитку, то вы можете ее просто отключить в настройках ТРМ1032М. Никаких конфликтов тогда не будет.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  8. #138

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в ТРМ 1032 на вход DI4 обязательно подавать сигнал с внешнего переключателя для запуска?

  9. #139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svd24 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в ТРМ 1032 на вход DI4 обязательно подавать сигнал с внешнего переключателя для запуска?
    Нет. Сигнал на запуск/останов работает по фронтам и может быть получен от одного из трех источников - с DI, с кнопок на лицевой панели, по сети.
    Последний полученный сигнал и будет исполнен. Если DI не подключен, то контур можно запустить кнопками на панели (или командой по сети).

    Так же справедливо и следующее: если контур был запущен сигналом DI, то он может быть остановлен с лицевой панели (или по сети) даже несмотря на наличие сигнала DI (во всех других комбинациях это работает так же). Или если контур был запущен с лицевой панели, то он может быть остановлен подачей и последующим снятием сигнала DI.

  10. #140

    По умолчанию

    Здравствуйте! В меню ТРМ 1032 при активации подпитки есть три варианта: Отп1; Отп2; Отп1+. Что каждый из них означает?