Добрый день, реализуем проект на базе ТРМ1032М-01.30.Р, там монтажники с проектировщиками рассинхронились, случилась ситуация: физически подпиточные приборы и трубы уже установили, а в проекте их нет. В связи с чем вопрос - обязательно ли для работы всей системы подключать подпитку (не будет ли голова без расключения уходить в ошибку/необнаружение) или достаточно расключить контуры отопления и вентиляции, а подпитку не подключать?
Добрый день, если вам нет необходимости использовать подпитку, то вы можете ее просто отключить в настройках ТРМ1032М. Никаких конфликтов тогда не будет.