Показано с 1 по 10 из 30

Тема: плк63 связь с ним по Rs-232

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Не совсем так. Скорость связи с CoDeSys фиксирована.
    Если же хочется изменить скорость работы slave - небольшое шаманство поможет:

    Открыть порт библиотекой Syslibcom.lib,
    настроить нужные параметры и
    закрыть порт - до новой загрузки ПЛК/программы скорость поменяется.
    Мож я че не так понял ... но не получается ... делаю следующие действия . Код выглядит гдето так
    IF port_opened2=0 THEN
    Settings1.Port:=1;
    Settings1.dwBaudRate:=38400;
    Settings1.byParity:=0;
    Settings1.dwTimeout:=0;
    Settings1.byStopBits:=0;
    Settings1.dwBufferSize:=0;
    Settings1.dwScan:=0;
    END_IF


    COM_SERVICE2(Enable:=(port_opened2=0) , Settings:=Settings1 ,
    Task:=OPEN_TSK );

    IF COM_SERVICE2.ready AND port_opened2=0THEN
    port_opened2:=1;
    END_IF;

    COM_SERVICE2(Enable:=(port_opened2=1), Settings:=Settings1 ,Task:=CLOSE_TSK );
    IF port_opened2=1 THEN
    port_opened2:=2;
    END_IF;

    я правильно вас понял?
    если да то этот путь не работает ... а если нет то поршу исправить меня ...

    И еще маленький вопрос .... адрес менять можно ? или он так и остается адресом по умолчанию?
    Последний раз редактировалось GAD; 02.09.2010 в 08:55.
    ПЛК-100 PL 24в
    ПЛК-63 PPPPPL
    СП270

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •