можно тестовые примеры ? выложите плз
можно тестовые примеры ? выложите плз
ПЛК-100 PL 24в
ПЛК-63 PPPPPL
СП270
огромное спасибо , со всем разобрался ...
ПЛК-100 PL 24в
ПЛК-63 PPPPPL
СП270
не могу понять причину . меняю скорость с 115200 на 38400 и связь падает в чем проблема?
ПЛК-100 PL 24в
ПЛК-63 PPPPPL
СП270
Не совсем так. Скорость связи с CoDeSys фиксирована.
Если же хочется изменить скорость работы slave - небольшое шаманство поможет:
Открыть порт библиотекой Syslibcom.lib,
настроить нужные параметры и
закрыть порт - до новой загрузки ПЛК/программы скорость поменяется.
Мож я че не так понял ... но не получается ... делаю следующие действия . Код выглядит гдето так
IF port_opened2=0 THEN
Settings1.Port:=1;
Settings1.dwBaudRate:=38400;
Settings1.byParity:=0;
Settings1.dwTimeout:=0;
Settings1.byStopBits:=0;
Settings1.dwBufferSize:=0;
Settings1.dwScan:=0;
END_IF
COM_SERVICE2(Enable:=(port_opened2=0) , Settings:=Settings1 ,
Task:=OPEN_TSK );
IF COM_SERVICE2.ready AND port_opened2=0THEN
port_opened2:=1;
END_IF;
COM_SERVICE2(Enable:=(port_opened2=1), Settings:=Settings1 ,Task:=CLOSE_TSK );
IF port_opened2=1 THEN
port_opened2:=2;
END_IF;
я правильно вас понял?
если да то этот путь не работает ... а если нет то поршу исправить меня ...
И еще маленький вопрос .... адрес менять можно ? или он так и остается адресом по умолчанию?
Последний раз редактировалось GAD; 02.09.2010 в 09:55.
ПЛК-100 PL 24в
ПЛК-63 PPPPPL
СП270
хотелось бы также услышать ответ разработчиков .. если это возможно .
ПЛК-100 PL 24в
ПЛК-63 PPPPPL
СП270
Господа Гайворонский и Филоненко и есть разрботчики. Теперь Вы знаете их в лицо