Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Восстановление modbus TCP

  1. #1

    По умолчанию Восстановление modbus TCP

    Добрый вечер коллеги! Есть ПЛК210 и 6 модулей ВВ 210ых. 3 из них находятся в 30 метрах от ПЛК. И связь с ними бывает пропадает. Физически видно что связь восстановилась, а на подключении модулей в CDS видны разные состояния от квадратиков до кружочков. Как повлиять на скорость этого самостоятельного процесса?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Добрый вечер коллеги! Есть ПЛК210 и 6 модулей ВВ 210ых. 3 из них находятся в 30 метрах от ПЛК. И связь с ними бывает пропадает. Физически видно что связь восстановилась, а на подключении модулей в CDS видны разные состояния от квадратиков до кружочков. Как повлиять на скорость этого самостоятельного процесса?
    Добрый день.
    На скорость чего именно? Изменения иконок в дереве проекта?

  3. #3

    По умолчанию

    На первый взгляд проблема разрешилась. Три удаленных модуля, с которыми была проблемная связь, были воткнуты во второй порт последнего модуля первой тройки. С этим портом очевидные проблемы. Первый порт контроллера тоже глюканутый, т. к. Подключение к нему плохо влияет на второй порт. В итоге : по три модуля на 2 и 3 порты. Визуальность проблемы ушла. Про проблемы первого порт вчера вечером нашел инфу, что и подтвердилось сегодня на объекте.
    Про значки в системе о состоянии modbus интерфейса в документе CDSv3.5_Modbus_v3.2.pdf три полслова и одну картинку. Так что назначение иконок и с какими переменными они связаны можно только догадываться.

  4. #4

Похожие темы

  1. Восстановление связи modbus rtu
    от Павел163 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2023, 10:24
  2. восстановление связи по modbus СПК107
    от Сомов Илья в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 04:26
  3. Восстановление термопары ДТС 014-50М В3 20/1
    от timbay23 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:06
  4. Восстановление прошивки в ПЛК
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 20:57
  5. Восстановление программы
    от smashrod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 17:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •