Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Нет связи с ТРМ138

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У меня самописная программа.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksander8 Посмотреть сообщение
    У меня самописная программа.
    Если Вы работаете посредством функций WinApi то нужно открывать Com порт, настраивать его, удалять мусор и др.
    Правильно формировать запрос (в смысле формата данных). Хотелось бы посмотреть что к чему.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Если Вы работаете посредством функций WinApi то нужно открывать Com порт, настраивать его, удалять мусор и др.
    Правильно формировать запрос (в смысле формата данных). Хотелось бы посмотреть что к чему.
    Я работаю через конвертер USB-RS485 "ОВЕН" АС4, с помощью функций WinApi. Сейчас смонтировано на столе. Мусора пока нет.
    Когда работал через конвертер RS232-RS485 АС3 и MsComm, проблем тоже не было. Всё работало в условиях сильных помех. Были ошибки связи. Придумал, как их обрабатывать.
    Я же написал, что всё заработало.
    Посмотреть не проблема. Только пишу на стареньком VB 6.0.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksander8 Посмотреть сообщение
    Только пишу на стареньком VB 6.0.
    Ура-ура! Я на нём тоже местами пописываю под настроение!
    В общем, лучше проверить ТРМку через сторонние программы. Чтобы исключить все версии.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ура-ура! Я на нём тоже местами пописываю под настроение!
    В общем, лучше проверить ТРМку через сторонние программы. Чтобы исключить все версии.
    Скоро выйдет релиз twinBASIC. Вычищают ошибки и дописывают кучу новых функций.
    Я писал для ТРМ201 и 202. Работало же. А ставить на комп ещё какие-то программы не хочется.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksander8 Посмотреть сообщение
    Я работаю через конвертер USB-RS485 "ОВЕН" АС4, с помощью функций WinApi. Сейчас смонтировано на столе. Мусора пока нет.
    Когда работал через конвертер RS232-RS485 АС3 и MsComm, проблем тоже не было. Всё работало в условиях сильных помех. Были ошибки связи. Придумал, как их обрабатывать.
    Я же написал, что всё заработало.
    Посмотреть не проблема. Только пишу на стареньком VB 6.0.
    Был бы признателен за предоставленные исходники. Сам пишу на Delphi, но есть проблемы.
    Ваш опыт был бы полезен.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Был бы признателен за предоставленные исходники.
    Пока ещё не всё выверено. Есть лишние функции. Посмотрите:
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. трм138
    от R-nk в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 14:08
  2. ТРМ138.И
    от petefree в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 14:26
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  4. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
  5. трм138
    от Толик в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 04:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •